制動合金電阻,AB變頻器控制參數調試

制動合金電阻,AB變頻器控制參數調試
改為手動模式
Pr196=1 參數訪問級別為高級
Pr197=1 參數復位為工廠設定
Pr199=1 保存用戶參數到位置1
設置Pr361、362、363、364、365、366=0
Pr40=0 感應電動機
Pr41=V
Pr42=A
Pr43=HZ
Pr44=r/min
Pr45=KW
Pr53=4 FVC失量控制
Pr412=0 正交
Pr413=脈沖數
Pr80=3 速度調節方式為編碼器
Pr61=1靜態調整 =2旋轉調整
Pr48=1.5 過載倍數
Pr57=1磁通建立模式為自動
Pr90=22 DPI端口5
Pr274=5
Pr140=加速時間
Pr142=減速時間
Pr153=-200% 再生能量限制值
Pr155=1停機模式為減速停止
Pr161=2 動態調整
Pr163=1 外部制動合金電阻器
Pr184=1 電源掉電減速停止
Pr240=1 故障清除
Pr380=數字輸出1 Pr381=輸出1級別 Pr382=閉合時間 Pr383=關斷時間
Pr384=數字輸出1 Pr385=輸出1級別 Pr386=閉合時間 Pr387=關斷時間
Pr388=數字輸出1 Pr389=輸出1級別 Pr390=閉合時間 Pr391=關斷時間
1故障2報警3待命4運轉5正向運轉6反向運轉7自動重新啟動8上電運轉9達速10達到頻率11達到電流12達到轉矩13達到溫度14達到母線電壓15達到PI偏差值16直流制動17電流限制18節能方式19電動機過載20電源掉電21-26輸入1-6鏈接27PI使能28PI保持29變頻器過載30參數控制
Pr600=1使能轉矩校對
Pr602=3HZ速度偏差帶
Pr603=200速度偏差故障延時
Pr604=0.5抱閘打開時間
Pr605=0.1零速懸停時間
Pr607=0.5抱閘關閉時間
Pr609=1024溜鉤計數器,初始為250
Pr610=1溜鉤報警行程,初始為0.1轉
Pr243、245、247、249、251、253、255、257=故障代碼
Pr262、263、264、265、266、267、268、269=報警代碼
選擇手動控制
按ALT鍵,然后按auto/man鍵,可選擇手動模式。
直接輸參數號
按ALT鍵,然后按+/-鍵,輸入參數號即可。

更多產品參數及價格請電話咨詢:138-0229-2180,袁先生