光偉達剖析接地電阻升高的危險與預防措施

選伊薩,找光偉達

根據相關國家相關規程,100kVA以上的變壓器接地點接地電阻不得超過4Ω,100kVA以下的最大不得超過10Ω。但在實際應用中由于環境的各種內外部因素的影響,常常出現接地電阻升高和接地線斷線故障的情況,輕者供電異常,重者電器設備燒毀。為此深圳光偉達技術人員專門剖析變壓器接地電阻升高的危險與預防措施。

1、接地電阻阻值升高的原因:

(1)接地電阻的接地體埋設不規范、安裝工藝、接頭松動,環境過于干燥等,都有可能導致接地電阻阻值升高。

(2)在設計安裝時,中性線截面選擇不夠寬,導致三相負荷失衡,電流過大進而燒斷中性線。還有外力破壞、接地線被盜也會導致接地線和中性線的斷線。

2、表現及危害

(1)接地電阻升高,通常會伴有相線絕緣損壞而接地,若有人誤觸變壓器接地線、中性線或壓器的外殼,接地電阻將和人體形成并聯,此時若接地電阻足夠大,加在人體上的電壓就會很高,將會導致人觸電。

(2)接地電阻測試儀或變壓器附近接地線斷線,此時接地電阻可上升到無窮大,這時的接地相電位就是大地電位,危害之大可想而知。

(3)當變壓器中性線斷線時,三相負載失衡,負載接地點發生偏移,接地點電位不為零,會導致部分相電壓升高,燒毀電器設備。

3、預防措施

(1)嚴格監管施工工藝,務必保證埋設符合規范要求,正確選取中性線截面積和種類材質。

(2)裝設剩余電流動作保護器。即使導線或用電設備絕緣損壞,也會形成對地放電,當人接觸相線時,保護器也能保障了人員的人身安全。

(3)選取適當的位置,并將變壓器的中性線多點重復接地,以至于當變壓器中性線在某點斷線,中性線電流由于多點接地仍然可以經大地回到變壓器中性點,保證中性線電位始終為零,負載電壓始終保持正常。

(4)采取防范措施的同時,更要加強對廣大人民群眾進行電力法規的廣泛宣傳。一經發現設備障礙,能及時向供電部門反映確保安全可靠地供電。